发布于 2011-04-06 17:33:38
3楼
1、究竟报的是“电机过热”还是“变频器过热”?电机上有稳度传感器,并且连接至变频器了?如果没有,那就是“变频器过热”。变频器周围环境温度过高引起的。
2、最高线速度是不是约100米/分钟?如果是,减速比还可以。假如说正常线速只有40米/分钟,减速比太小了,电机功率小、转矩不足(您提供的电流数据是正常的)。
3、正常情况下,低速与高速状态电机的电流相差不大,一般约十几Hz时的电机电流最小。转矩提升(V/F控制)的高低主要影响低速时的电流,特别是启动时的电流。“基准电压”影响50Hz以下时的全频段电流值。可自整定电机参数,采用无速度传感器矢量控制。
4、成熟产品不应该存在加热功率不足、电机及减速比选项错误等问题的。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才