A031速度调节器监控;如果在P590和P591所选择的连接器间的差值工厂设定速度调节器的给定值与实际值的偏差超过在参数P388中设置的值的时间长于在参数P390中设置的时间监控功能响应可能原因?调节回路断开?调节器没有优化?P590或P591没有正确参数化。仅供参考。报F005看一下励磁的功率模块是否损坏。