quote:以下是引用mountainma在2011-04-06 19:26:54的发言:
也就是说,系统会轮流发送db11到db16的数据吗?例程里面是用array,我可以改成mw或piw吗?谢谢
Db11-Db16只是程序中定义的一个大数据区,具体要与哪个DB块的哪部分数据区由DATA_TYPE,Start_Adress,Length来确定,例程里面用array,也可以改成别的类型,如Word,INT等,但是只能在DB块区进行通讯,无法使用mw和piw,因为功能块的接口已经固定了无法更改
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请