回复:2线制和4线制的区别

明天

  • 帖子

    211
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2006-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-07 08:54:41

5楼

这个是很久以前写的一个关于2、4线制和内、外供电的东西,供大家参考
(1)相关概念

a.内供电/外供电:我们把需要AI卡件的输入通道对变送器供电的称为内供电方式,不需要输入通道对变送器供电的称为外供电方式。特别注意:即使使用AI卡件的L+(24VDC+),M(24VDC-)对变送器进行供电,也算是外供电,需要设置为4线制;

b.2线制/4线制:2线制和4线制概念是针对变送器而言的,变送器的供电和信号线分离的称为4线制,变送器的供电和信号线共用的称为2线制;

c.西门子Step 7内设置的2线制和4线制变送器概念:首先针对传统的2线制和4线制变送器需要在Step 7内进行相应的设置;对内供电或外供电的变送器除了接线方式不同外,也需要在Setp 7内对AI的对应通道进行设置:2线制对应内供电,4线制对应外供电;

(2)接线方式和设置

a.内供电(2线制变送器)


由AI卡件通道直接对变送器进行供电,Step 7设置为2线制方式;

b.卡件L+,M对变送器供电方式(外供电、2线制变送器)


由卡件的L+,M对变送器进行供电,Step 7设置为4线制方式;

c.外供电(4线制变送器)


由完全外部电源对变送器供电,Step 7设置为4线制方式;

结论:

(1)内供电和外供电是指是否需要AI卡件的通道对变送器供电而形成;

(2)2线制和4线制是指变送器的电源和信号线是否共用;

(3)4线制变送器现在已经非常少了,基本都是2线制的变送器;

(4)西门子的PLC和硬件资料中并没有提及内供电和外供电的概念,内供电和外供电的说法是工控行业内形成的熟语,几乎适用于所有品牌的PLC和DCS以及各种数据采集卡,这种提法比较容易理解4-20mA对应的各种接线方式;

对应西门子的Step 7的设置,完全可以抛弃传统的2线制和4线制变送器的概念,只要是需要AI卡件通道对变送器进行供电的,就设置为2线制,不需要AI卡件通道对变送器进行供电的,就设置为4线制;