回复:单按钮起停程序请教

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-04-07 09:36:05

10楼

quote:以下是引用N在2011-04-07 08:56:59的发言:
你试试赋DB地址给#Coil,调用两次以上。
对于FC块,如果一个参数在块里有读也有写,必须用In_Out类型。
而且对于FC的Out参数,必须每次块执行完成之前,刷新其输出值。

谢谢!用DB区后确实得到预期的错误结果。这样可以用实例模拟到错误编程方法。M区和DB区为何有这种区别?
健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54651条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。