quote:以下是引用文秋在2011-04-07 09:17:42的发言:
我们现场应用的是CPU315F-2DP,带两个326安全输入,一个326安全输出,加两个ET200S分布模块的机器人焊接单元,好处是安全方面确实做得很全面,但是经常会烧毁模块(326输入,输出,ET200S),其它普通的输入,输出模块从来没坏过,不知道是什么原因。
关于15楼烧模板的问题:不知是否在系统中使用了隔离模块?一般来讲,S7 300F 系统中所有的F的模板都需要安装在隔离模板的右侧。隔离模板从一定程度上可以防止你的模板或系统被烧。当然,模板被烧还是要分析原因,看是高压或者大电流是从电源来的还是从信号来的,一般故障安全的器件和回路都是处于低压范围(<60V DC),不应该烧模板。15楼的朋友可以检查一下整个系统的供电设计是否存在隐患,还有就是接地是不是处理好了。请15楼的朋友再检查一下,把情况再说得详细点,大家也好看看有没有别的原因。