S7300故障

已锁定

花开

  • 帖子

    279
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2003-08-20

普通 普通 如何晋级?

S7300故障

1335

10

2011-04-07 11:03:18

硬件配置为CPU 315-2DP +CP 343-1 Lean模块
CPU 315-2DP一直报故障,CP 343-1 Lean正常请问高手什么原因造成的
附:
CPU 315-2DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 5
- - - 固件 V 2.0.12

机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 358
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.578 1996-08-08


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.577 1996-08-08


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 354
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.577 1996-08-08


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 352
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.576 1996-08-08


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 358
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.478 1996-08-08


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.477 1996-08-08


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 354
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.477 1996-08-08


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 352
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.476 1996-08-08


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 358
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.378 1996-08-08


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
01:16:34.377 1996-08-08


S7300故障 已锁定