回复:达到电流限幅后的电机最低速度

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-07 20:06:28

2楼

你能否介绍一下你的控制要求?不知道你想做什么?
比如说,当负载达到了480A时,你想让电机在低速下工作,这可不是电机决定的,是负载决定的。你的负载能调整吗?如果能调整,减点负载,使电机转速维持低速运行就是了;
如果负载是不能调整的(固有的),那只能通过提高转矩的限幅值来维持转速在低速下运行了。而不是现在的90%,要提高到自己想要的电机转速为止;
对于Z4电机,制造商推荐的额定转矩下连续工作的最低转速一般为额定转速的10%。转速在低了,就不推荐连续运行,而是间歇运行。
我是你的朋友