M440变频器运行到设定频率时,出现A0511 F0011跳停,即电机温度高(I2t)空载也是一样:
1、已重新设置过电机温度监视参数:P0626,P0627,P0628,检查过P604和P625,故障一样;
2、试过将P601=0(没有温度传感器)和P610=0(只报警),故障依旧;
3、将变频器设置回出厂状态,并重新设置过电机参数,故障依旧;
4、试换过另一台M440变频器,同样的结果;
5、因手头没有电阻,P601=1没试过,P1910也未试。
请问是哪里出现问题?是不是哪里有参数引用了运行频率达到设定值这个信号?