1 发送完成中断里不应该定时,而应该执行RCV。

2 执行RCV的中断程序里增加一个定时中断,定时中断里强制关闭RCV,然后再发起通讯。
你要考虑到从站不回数据的情况(如从站故障 掉电 通讯线没连接好等等原因)

3 INT0里5 6 7行可以放在初始化程序里。

4 这里有个实用的程序,可以借鉴一下。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=636193&s_id=0&num=55#anch