回复:来自西门子技术支持热线的故事:电磁流量计的流量测量与接地之间的关系

西城鸟

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-04-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-08 00:33:51

2楼

以前在调试项目的时候遇到这个问题,上位机电磁流量计一直显示满量程,由于没有经验,当初以为是量程小了,量程标定后仍然显示是满量程,但是测试不同流量的液体电流仍然有变化,但是就是上位机一直显示满量程,后来我把电磁流量计的24V-与控制柜的24v-短接起来,后来问题解决了,后来才知道是电磁流量计和控制柜的信号不共地造成的。