如何出现此类问题:
1,变频器长期低速运行,电机无专门降温风扇,或者长期正反转低速运行。老外提供的设备已出现此类问题。
2,优化不好,即使V/F控制最好也要坐下识别。
解决办法;一般出现此类问题实际电流都不太高,你可以实际监控一下,如果不高,你可以把640的值调大。(我们尝试用这种做法)。取消601是不起作用的。另外控制方式也是引起这个故障的问题之一,比如,我们有种设备是这样控制,给定速度信号,实际速度通过接近开关实测电机所带设备,即接近开关一会接收到信号,一会不接受,通过接近开关的时断时续测得电机所带设备的线速度,如果接近开关长期接受到信号或长期接受不到信号就会出现此故障。
提高P604,P640的值是最好的办法。