S7-200 224和224XP的高速计数差异

651

3

2011-04-08 14:05:44

无意中发现,高速计数时,224XP容易受干扰,224就不太出问题。是因为他们的逻辑信号判断准则不一样。见S7-200可编程控制器系统手册6ES7298--8FA24--8FH0的P387说明,另外也可参考S7-200可编程控制器产品样本 04.2008的P26-P30,两本手册的说法有点不同,希望专家能给出一个确切的技术说明。
如果在脉冲输入端串一个几十欧的碳膜电阻,好像对干扰的抑制特别好,比接地效果好多了,这是经验之谈,也说不上为什么。