发布于 2011-04-08 16:55:04
7楼
大家好,我以前的项目使用的是6SE70(整理单元、逆变器和制动单元的方式),如果现在要改为G120应该如何选型?大部分电机需要制动,G120有什么好的配置方式?
a.如果功率不大,可以试试PM250,PM260。
b.如果对制动时间没严格要求,就用PM240。
c.PM240+制动电阻也是一种方案。
G120在电机控制精度上能否达到6SE70的水平?
a.当然达不到。
b.用S120能达到。
G120能不能控制异步伺服电机?
a.异步伺服也是异步电机,可以带,就当普通异步用
b.G120没有伺服控制功能,用S120能进行基本定位
http://lvqd.blog.163.com