回复:产品技术介绍——S7-1200 硬件模块及种类、扩展和通信功能——发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-08 20:43:26

11楼

quote:以下是引用marins在2011-03-19 20:10:35的发言:
我在实际应用中发现PID模块输出下限由问题,比如PID输出上线设置为90,下限设置为10系统就报错。通过更改背景DB里的变量也是报错。还有PID手自动状态位为不好用。手动位为0时PID不是自动状态。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15545条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。