用一台S7200 走USS控制4台 MM430,屏蔽,接地,终端电阻都用SIEMENS原厂的,每个变频器(37KW)都单独拉了2条35平方的地线至接地母排,但经常还发现通讯中断,经SIEMENS专业工程师现场查看,程序布线没有任何问题。。由于现场水泵房有十几台大功率变频器, 结论是干扰引起通讯出错,解决方法(1):还需增加加抗干扰措施(MM4系列 大多没内置滤波器),(2):通讯电缆额外增加屏蔽金属软管。 以后至今3个月一切正常再没出现过之前的问题