quote:以下是引用A-客、在2011-04-08 23:49:38的发言:
先要明确一点:16/21是稳压型的 闭环控制 10/25不稳压。稳压型的前面必须有电抗器
还要看你负载情况,电源一般来说大换小可以。


其实电源模块都有电抗器的,只是5KW和10KW的电抗器是在模块内部的,大功率模块代换小功率模块很危险,因为通常情况下,电抗器是不换的,这样就造成电抗器不匹配(如果16KW替代10KW,甚至有的都不装电抗器)而造成模块损坏。