quote:以下是引用H.L在2011-04-03 20:17:29的发言:
刚开始用200通过USS协议控制MM440的时候,发现变频器PE端不接地线时,变频器一运行通讯就终端,一停止通讯就正常,接好地线后就好了。从此在应用变频器的时候,非常的注意接地、屏蔽、布线方面的工作,实践表明效果非常好。
USS协议非常好用,只是从站不宜过多,几台还可以,因要考虑到轮询间隔时间,所以多台时建议用DP通讯。
用300通过DP来控制MM440,发现性能确实比USS协议要快的多,可靠的多。
可是却容易报F0070故障,主要是DP模板容易受干扰,也和MM440的结构设计有关,通讯板总感觉插不紧,所以也很有必要装一些抗干扰的装置。
一般我都是用外部端子来控制启停,用通讯方式控制频率。

大侠们帮帮忙!我也想这样!但不知道怎么做!