F0003是欠电压故障,检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
3. 使能动态缓冲(P1240=2)
4.冲击负载是否超过了规定的限定
如果以上没问题,可能是变频器本身的问题,可能是电压检测回路有问题。