这个问题困扰很久了. 现在的解决办法分这么几种:
1.1天以内,累积量不超过1000,不太要求精度,即只当参考数据,不做价格依据的。采用4-20mA,每秒计一次。
2.累积量稍大,不超过10W,不太要求精度,即只当参考数据,不做价格依据的。加2个中间累积数 10和1K,最后再加到10W,防止大数吃小数。
3.参与控制过程,精度稍微细一点,但还是不做价格依据的。瞬时用4-20mA,累积用脉冲。不过此种一般累积量不超过100-1000。一般1方有100-1000个脉冲。
4.要求较高、累积量巨大、做为价格依据的,全部采用通讯方式。
通讯时的“巨大”问题:现在的仪表,基本上都是支持ModBus,很少支持ProfiBus。300系上CP341+狗,太贵;上CP340,自己做程序,太复杂。这要一个中间设备,比如工控机,但工控机成本也高,还不稳定。办法是办块国产便宜的双口屏。一口通过MPI或DP连PLC,一口做主Modbus连流量计。不过流量计需同一厂家的,不然得上多块屏。