这个问题我还真的碰到过。一台机器,停止按钮(AC110V)是通过多级串联继电器后,再通过隔离继电器以DC24V输入到PLC的,负脉冲有效。经常莫名其妙地停车。此机器一停车,就会发生200的经济损失。后来检测,是有不确定的负脉冲过来,时间长短不一,有的几ms,有的4、5s。因机器较老了,怀疑继电器氧化。把所有继电器连座都一起换新,输入通道处再加4.7uF电容,问题解决。
兰州的问题,应是按钮接触不好,最好换新并换好的,另外要考虑加电容。应该可以解决。