回复:应用探讨——MM4常见通信问题处理探讨

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23523
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-10 23:39:39

20楼

我两种网络(USS、Profibus)都用。
控制7-8台MM440变频器就用200-USS。超过就用315 2DP +DP模块。
对于200-USS来讲就是做好通讯电缆各节点之间等电势。没出现过通讯故障。
对于300-DP网络来讲也是如此。仔细对正DP模块插座,确保结合到位。检查、压接各个插头。运行中,没遇到什么问题。 偶尔在急停(20台全线紧急停车)时出现F0070故障。在触摸屏上做个复位(按钮)。


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。