回复:应用探讨——MM4常见通信问题处理探讨

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-11 08:38:22

21楼

1:300plc做USS协议通讯时,还必须添加通讯模板,还是本身dp口就可以支持?

答:1.有自带ptp口,2,用cp通讯模板。

那如果从成本上考虑,300PLC就不是很适合做USS
因为PTP的plc都是比较低端的,西门子PLC 315包括315就没有ptp系列了,
如果再加CP模板的话,本身CP价格不便宜,好像还需要狗来支持,
是不是价格比变频器的CBP板价格还贵。
不知道说法正不正确?没有用过,有这个疑问。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。