回复:应用探讨——MM4常见通信问题处理探讨

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-11 08:57:59

22楼

quote:以下是引用流云飞在2011-04-07 17:20:38的发言:
我在项目中也经常遇到F0070故障,重新接线有时能解决;但是后来还是会出现相同的故障,楼上的接线方法很好,但是有时现场很难做到那样。
解决方法:将P2040参数调大,默认值为20MS,现在调到1s;现在不会在报通讯故障;此方法仅供参考!

调大P2040参数不是正确的办法,即即使取消也不会取多大作用,因为通讯问题是PLC与变频器双方的,你只是调了变频器的通讯,那PLC的呢,除非你把PLC中的看门狗也取消了。