quote:以下是引用jacky_andy在2011-04-11 08:38:22的发言:
1:300plc做USS协议通讯时,还必须添加通讯模板,还是本身dp口就可以支持?
答:1.有自带ptp口,2,用cp通讯模板。
那如果从成本上考虑,300PLC就不是很适合做USS
因为PTP的plc都是比较低端的,西门子PLC 315包括315就没有ptp系列了,
如果再加CP模板的话,本身CP价格不便宜,好像还需要狗来支持,
是不是价格比变频器的CBP板价格还贵。
不知道说法正不正确?没有用过,有这个疑问。
uss是低成本的,肯定不会用高端cpu,cp模板不需要硬件狗(做modbus时需要),一个cp相当于2-3个cbp板子(千把块)的价格。都是带3台以上变频器的话,用cp可比cbp便宜了。