quote:以下是引用jacky_andy在2011-04-11 11:07:48的发言:
凡烨 有个问题请教一下
CP343-1和CP343-1 LEAN
既然每个以太网模块都有mac地址,
为什么在edit ethernet node中
CP343-1能够找到mac地址,cp343-1 lean找不到呢?这样造成的后果就是初次下载,CP343-1就可以直接使用,而CP343-1 LEAN 必须先将设置下载到硬件中,才能够使用它来进行下载上传等等工作

这两种模块都是可以通过您的方式进行浏览MAC地址的,只是您的出现的问题,源于CP卡本身,因为CP卡能否正常工作取决于CPU,这两种卡都会出现这样的问题关键看PLC站是否正常工作了,所以出现这种问题只能通过MPI或者PROFIBUS来先进行下载硬件组态。
而对于PN的CPU则不会出现这种情况,直接浏览即可。
来自西门子技术支持!