PLC考虑到输入点的供电隔离功能,所以采取公共端 M 1M 2M 互相不联通措施。如果你的要求高,可以采取外部24VDC电源来对输入点供电,而且可以与内部电源不共地,确保内部电源的安全,也避免了DI点经过电源对其他信号的干扰。
一般情况下,把这3个M点互联,就可以用PLC内部的24VDC电源供电,这种做法的风险是,如果I点的24VDC没有使用保险丝,外部接点信号的24VDC端对地短路的话,就把PLC内部电源拖垮了。