污水厂用超声波液位计测量粗格栅前后液位差,不能得到液位差的电流毫安值具体现象如下:
超声波液位计变送器型号:7ML5033-2BA00-1A
参数设置:P001=4;P002=1;P003=2;P004(01)=102,P004(02)=102;P005=1;
P006(01)=5.7,P006(02)=5.7;
P007(01)=5.4,P007(02)=5.4,P007(03)=5.4;
P200=2;P201(01)=1,P201(02)=1;
(1)当我设置P202(01)=1,P202(02)=2时,在测量界面按遥控器的“5mA”,可以看到显示“1 2.89m 12.56mA”、“2 2.85m 12.44mA”、
“3 0.04m [==]”;
(2)当我设置P202(01)=3,P202(02)=2时,在测量界面按遥控器的“5mA”,可以看到显示“1 2.89m [==]”、“2 2.85m 12.44mA”、“3 0.04m [==]”;
(3)当我设置P202(01)=1,P202(02)=3时,在测量界面按遥控器的“5mA”,可以看到显示“1 2.89m 12.56mA”、“2 2.85m [==]”、“3 0.04m [==]”;
请教:是否我哪里参数设置有问题?我试过将参数全部复位(P999 C ALL),也没有用。