关于MM440、ABB变频器和DP的通讯的问题

已锁定

SCYLLA

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-06-26

普通 普通 如何晋级?

关于MM440、ABB变频器和DP的通讯的问题

697

4

2011-04-11 21:09:30

痛苦啊!第一次玩MM440,第一次玩ABB变频,第一次玩DP和变频器通讯,三个第一次碰到一起,这趟差出的实在是累啊!
求各位大侠伸个援手把小弟拉出泥潭!!!

言归正转!
俺MM440启动信号用端子信号,速度信号用DP设定;现在通讯已经连上了,因为用外部电位器给MM440调速时,程序里用SFC14能读到实时的速度信号.现在就是把P1000改为6后,通过DP给MM440速度信号,变频器没反映.具体程序和组态如下,大家指点一下:
1.硬件组态选4PKW,2PZD;不用PKW,只用PZD;PKW地址是304~311,PZD地址是 312~315;
2.程序上SFC14块LADDR管脚写W#16#138,RECORD管脚写P#DB62.DBX0.0 BYTE 4;
SFC15块LADDR管脚写W#16#138,RECORD管脚写P#DB62.DBX16.0 BYTE 4
3.然后给DB62.DBW18写入W#16#2400(相当于30HZ,这个你懂的)
4.用电位器调速,能从DB62.DBW2看到实时速度,DB62.DBW0看到的不知什么意思.
5.改为DP控制(变频器内设置的应该对的),变频器没反映,不知还要设置什么,请各位大侠指点下!
和ABB的通讯,知道的大侠也请说下!谢谢了!
关于MM440、ABB变频器和DP的通讯的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。