回复:请教高人:怎么通过2各开关传感器判别车辆的方向

542293926AA

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-11 22:51:02

12楼

你的目的是想让输出持续,但是你这样不能达到这种效果,因为在你时间继电器是接通延时(延时接通),而不是接通持续延时,当T37接通Q0.0输出,Network 1的Q0.0常闭点断开,M0.0停止输出,T37停止工作,也就是Q0.0只有工作一个扫描周期
我以我的思路编写了一段 ,请大家指点
NetWork 1
LD I0.0
A I0.1
S M0.0, 1
NetWork 2;
LD M0.0
AN I0.0
TOF T37, 50
A T37
AN Q0.1
= Q0.0
NetWork 3;
LD M0.0
AN I0.1
TOF T38, 50
A T38
AN Q0.0
NetWork 4;
LD T37
O T38
ED
R M0.0, 1
= Q0.1