K侠,模拟量更容易受到干扰。
选择什么编码器和屏蔽线需要考虑。
自己加上的编码器,其电缆一般都是不带屏蔽的。
这时,要“完整”的做到屏蔽,是尽量短地剪断编码器的电缆,用自己的屏蔽电缆作为传输线。
这个信号电缆的屏蔽层要和编码器模板“共地”而不是和电机外壳“共地”。(尽管测量是通的)。电机的外壳是通过另外的接地线返回变频器PE。
距离远,要选择HTL,距离近可选择TTL。
距离远,每转脉冲数要少,距离近,每转脉冲数可大。