发布于 2011-04-12 10:53:58
6楼
你这样做两个cu320之间还要通讯才能合闸,我们去年做的一个项目和你这个配置差不多,但是只有一个cu320,带1个SLM和2个BLM,组成混合模式,用starter配置时,会出来提示信息,告诉你如何合闸。你这样配置,starter可能不会告诉你合闸顺序。你可以先配置一个CU320,看明白合闸顺序后,再配两个CU,就是原来通过Drive CLIQ通讯的点,现在需要走DP或NET了。
另外,提前打个预防针,这样配置问题巨多,如果项目还没定,改下配置吧