回复:把P100=4改成P100=3时,如不重新优化,都需要手动改那些参数,如何把握???

求变

  • 帖子

    144
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-12 12:50:42

13楼

quote:以下是引用老兵在2011-04-12 11:45:13的发言:
不用修改任何参数,可以直接用。

把p100=4改为p100=3时,不用修改任何参数有时能用,有时不能用,还有可能报过流故障。但在改变参数p100时注意(在不要求控制精度的情况下),如果在转速控制和频率控制之间切换,需修改下列参数,无需自动设置参数和识别就能直接使用:


f-控制(P100 = 3) n-控制(P100 = 4)
P315 = EMF Reg.Kp 2 x Kp Kp
P223 = Smooth.n/f (act) ≥ 0 ms ≥ 4 ms
P216 = Smooth. n/f (pre) ≥ 4.8 ms ≥ 0.0 ms
P222 = Src n/f (act) KK0000 KK0000 (KK0091)


评论