quote:以下是引用bchjy在2011-04-12 10:24:35的发言:quote:以下是引用大名丁丁在2011-04-11 21:13:45的发言:
哥们,你型号选错了吧?
7ML5033-2BA“0”0-1A
引号中的那个0是代表单点液位计,怎么能测液位差呢?
Multiranger200单点作明渠流量计用。要做液位差,就要选7ML5033-2BA10-1A
问题是我现场还有一个双点的7ML5033-2BA10-1A,也不能得到液位差的电流mA值,参数设置:P001(01)=3,P001(02)=3,P001(03)=4;P002(01)=1,P002(02)=1;P003(01)=2,P003(02)=2;P004(01)=102,P004(02)=102;P005=1;
P006(01)=1.24,P006(02)=1.24;
P007(01)=0.4,P007(02)=0.4,P007(03)=0.4;
P200=2;P201(01)=1,P201(02)=1;
结果也出现上述问题
1,你要确定的探头是用了什么型号?P004=102,是XPS-10的探头。一般用于你这么小的量程,应该是选XRS-5吧?如果是,则P004=112
2,你的前后格栅零点和满量程怎么会是一样的?都是1.24m?正常情况下,格栅后的零点要大一点吧?液位值=零点(P006)-实际测量的距离计算得出的。
3,P001是功能设置,液位差值计算,应该设P001=4
不要着急设置,先找个手册好好研究下。给你发给格栅控制的手册。完整的手册上网下载吧。
点击此处查看附件