quote:以下是引用明天在2011-04-08 20:41:43的发言:
我认为精度就是精确度或者分辨率,比如12位的卡件相当于4096对应全量程的16mA,16/4096=3.90625uA,就是说低于3.9uA的变化卡件没法识别;同样道理13位的卡件分别率为1.95uA,14位卡件的分辨率为0.97uA,16位的卡件分辨率为0.244uA;0-27648是一个同一代码,便于工程变换;不知道这样理解对不对。
我个人认为你的观点是非常正确的,也只有这种方式来解释西门子0-27648数字量标准化的含义了。看来你对A/D转换的理解很深刻。我感觉管理员应该给你“加精”!