quote:以下是引用kdrjl在2011-04-02 23:32:01的发言:
^_^,看到Zane发言,会心一笑。
我也觉得MM440采用VC控制很难搞。主要问题是,特别容易出现F0090故障码(编码器故障)。感觉它特别的娇气,很容易受到干扰。特别是现场,安装布线如果做得不好(受安装环境的条件限制),那就更难了。往往被现场工程师被迫改为SLVC。
根据我的使用体会:
1.如果MM440做VC控制,编码器一定要选择差分输入形式的。可以提高信号的抗扰性;
2.编码器的脉冲数即不能太高也不能太少。1024-600为宜。否则要么高速报错,要么低速报错(我所使用的系统调速范围一般在0-150Hz或200Hz。基本是VC调速的上限)
3.强调系统的EMC安装和布线。如果条件受限制,必须要对变频器的进线与出线分别用磁环进行抗干扰抑制。当然如果有条件加装西门子原装的无线电干扰抑制滤波器的话效果最好。但此元件因为供货周期太长导致很难满足供货需求。
4.针对编码器的参数设置,适当加大和放宽参数P0492与P0494的设置。以确保系统避免频繁激活F0090。
5.编码器机械的正确安装与电缆线的屏蔽接地。
6.编码器的供电电源一定要通过MM440的编码器模板电源端子提供。不要外部引用。即便是外部电源,也要通过编码器模板的相应端子。这也是实践经验的总结。
有了上述6条,应该能够把MM440的VC控制好,使编码器能够正常可靠的工作。
顺便说一句,如果使用6SE70的VC,可没这么多的注意事项,编码器的单端输入也很稳定。在使用的可靠性方面有明显的区别。
看来Zane说得很有道理。与控制芯片的等级有关。因为MM4的产品定位就是标准传动,而不是工程系列的。
学习了……
对于F0453,经常怎么优化都不行,最后,把它屏蔽了,一直用着,好像也没碰到什么问题……就是不知道有没有隐患 -_-