在使用DP通讯的时候经常报F0070故障,自己的一些检查方法:
1,EMC问题,检查接地,布线;
2,变频器输出电缆最好用屏蔽电缆;
3,变频器看门狗时间设置P2040;如果设置的过小也会报故障滴;
4,PLC程序控制问题,控制字需要周期性发送滴;
大家补充啊
EMC问题……查起来可头疼了,想着就头疼
一般我就把P2040放大,甚至放到过1000ms。
不过强烈建议——不要设定为0,要不真的通信中断了,变频器也不停机,保持之前的状态继续运行——存在隐患呀。。。到时就只好拍急停或断电了。。。