回复:应用探讨——MM4常见通信问题处理探讨

rock_wei

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-12 15:00:38

34楼

quote:以下是引用kevin_T在2011-03-30 09:29:08的发言:
在使用DP通讯的时候经常报F0070故障,自己的一些检查方法:
1,EMC问题,检查接地,布线;
2,变频器输出电缆最好用屏蔽电缆;
3,变频器看门狗时间设置P2040;如果设置的过小也会报故障滴;
4,PLC程序控制问题,控制字需要周期性发送滴;
大家补充啊


EMC问题……查起来可头疼了,想着就头疼
一般我就把P2040放大,甚至放到过1000ms。
不过强烈建议——不要设定为0,要不真的通信中断了,变频器也不停机,保持之前的状态继续运行——存在隐患呀。。。到时就只好拍急停或断电了。。。


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。