接近开关+高速计数器测速遇到问题了。

已锁定

淡定努力

  • 帖子

    430
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-08-10

普通 普通 如何晋级?

接近开关+高速计数器测速遇到问题了。

3588

8

2011-04-12 15:34:16

前几天在论坛学习到了高速计数器测速,今天去现场下载测试,
结果发现高速计数器与I0.0 中断有冲突,具体情况是这样的,
机器传动轮上装一接近开关,接到PLC i0.0,原程序利用I0.0中断,用来检测压力的。我现在加速度检测,也直接利用这个I0.0信号,因为中断的设置和高速计数器设置都是在初始化程序都进行的,我现在要是把高速计数器初始化程序放在后面则不能检测速度,要是把高速计数器的初始化程序放在前面。则不能进行I0.0的中断检测。
具体情况就是这样的,不知道是不是我的程序有问题?我开始怀疑是不是I0.0不能同时用来做中断和高速计数器输入?求指教了。