quote:以下是引用花雨声在2011-04-01 14:37:38的发言:
项目不要放中文路径里面,在出现卡死问题时不用使用任务管理器去强行关掉画面,在运行中用这个指令:reset_wincc.vbs,这样不会损坏项目。
是的,最近在自己的计算机上做了实验:某些情况下,在中文目录下可以打开WinCC项目,并可以运行起来。但是当你取消激活后,要想再次激活项目时就会出现不能激活,也不能取消激活了,此时就需要你用“在运行中用这个指令:reset_wincc.vbs”处理,然后重新启动计算机,再次运行项目就没有问题了……
注意:启动计算机后,一定要多等一会再运行WinCC,否则可能损坏项目!!