发布于 2011-04-12 16:57:29
8楼
你的电源系统输出功率为:24x200=4.8kw。
1、如果你的电源系统是220V市电转24Vdc输出,
则输入额定电流为4800/220=21A,输出额定电流为200A,输出不需要接市电地(会引入干扰)。
据查,4平方绝缘铜线的安全电流为I=KA=8x4=32A,6平方为I=KA=7x6=42A。
50平方为150A。
那么输入侧电源线应该用4或6平方的电线。
所以你的输入侧接地电缆选用4平方绝缘铜线已经足够(如果是380V供电,电流会更小)。
2、你的问题描述不明确,24V系统是直流还是交流?输入电源是什么?我就暂回答到这里。希望我的回答能帮助到你。
You can,t live in fear!