回复:应用探讨——MM440变频器编码器使用的问题探讨

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-12 19:14:46

35楼

quote:以下是引用yming在2011-04-12 10:26:31的发言:
K侠,模拟量更容易受到干扰。
选择什么编码器和屏蔽线需要考虑。
自己加上的编码器,其电缆一般都是不带屏蔽的。
这时,要“完整”的做到屏蔽,是尽量短地剪断编码器的电缆,用自己的屏蔽电缆作为传输线。
这个信号电缆的屏蔽层要和编码器模板“共地”而不是和电机外壳“共地”。(尽管测量是通的)。电机的外壳是通过另外的接地线返回变频器PE。
距离远,要选择HTL,距离近可选择TTL。
距离远,每转脉冲数要少,距离近,每转脉冲数可大。
^_^,Y版,我是这样考虑的,模拟量的噪声确实很讨厌,但是它有一个特点,就是即便是噪声引起的波动,因为取平均值的缘故,波动的幅值并不高,而脉冲就不一样了,丢脉冲其数值就可能变化的很邪乎。导致系统判别转速信号丢失而报F。另外,模拟量的噪声,可以通过硬件和软件滤波,而脉编的信号很难做到滤波,特别是脉冲丢失的时候,滤波不起作用的。