IM153-1模块:最多能够带8个模板。
安装导轨4块:530mm,6ES7 390-1AF30-0AA0;
每个控制箱:
32点24VDC输入模板,6ES7 321-1BL00-0AA0,120个I数字输入点需用4块;
32点24VDC输出模板:6ES7 322-1BL00-0AA0,24个Q数字输出点需用1块;
8点模拟量输入,隔离,9~15位,可接RTD、TC:6ES7 331-7KF02-0AB0,24个模拟量输入点需要3块。
螺钉型,40针:6ES7 392-1AM00-0AA0,共计8块。
相关文档:
《ET 200M 用于过程自动化的信号模块 配置手冊》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/7215812[1].pdf
《ET 200M 分布式 I/O 站操作手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=2006&TreeID=5&URL=%2fdownload%2fUpload%2fAS%2fmanual%2fN0285.pdf
《PROFIBUS-DP连接ET200M的实例:主站S7-400连接ET200M 》连接:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56127