发布于 2011-04-12 20:29:16
15楼
我这里有很多的倾动装置,都是两个变频器(一用一备)拖动一台电机,电机上的编码器信号通过信号分割器送到两个变频器,尤其是哪个信号分割器不好用,引起故障,我就把所有的P100=4全改为P100=3,刚开始不能用,我手动修改了几个参数就直接能用了,省去优化的步骤,(生产急,时间紧,要求尽可能快的处理故障)同时也省去编码器的烦恼。不过修改时还要注意以下:
在改到无编码器速度控制(频率控制)情况下,应减小速度调节器动态响应(减小增益 (P235);增加 Tn (P240))。 反之的话,就是增加增益 (P235); 减小Tn (P240))。