quote:以下是引用kdrjl在2011-04-12 19:09:08的发言:quote:以下是引用rock_wei在2011-04-12 14:54:45的发言:
对于F0453,经常怎么优化都不行,最后,把它屏蔽了,一直用着,好像也没碰到什么问题……就是不知道有没有隐患 -_-
是的,F0453这个故障是允许屏蔽的。因为在做转矩控制时,这个故障必须屏蔽。速度调节器饱和的时候,这个故障就有可能频繁出现。
做纯电动运行的时候,这个故障不应该屏蔽。当然,屏蔽了也无大碍。因为还有其他的保护呢,电机应该是安全的,
嗯,有道理。我也是考虑到,即使电机真的堵转,应该还有过流保护之类的故障发生,从而达到停机的目的