发布于 2011-04-13 17:41:11
5楼
经过折腾,找不同。问题解决了!原来是没有注意的软件版本问题。
再找不到头绪的情况下采取了4楼jerry的建议,逐台测试。其中另一台也可以通信了;不能进行通信的错误提示为“此项目文件包含一个或多个3.0版本不支持的就构造”,网上查了一下是软件版本太低引起的。我一直以为给几台机子装的都是同样的软件,仔细一看才发现只有两台是v4.0sp6,其余是4.0的。
后来无意中也发现了通信模块偶尔报错(闪红灯),才知道自己的网线质量不好,接触不牢靠。这个就是引起一开始都不能通信的原因。
将自己的问题告诉大家,相互帮助。谢谢各位!