我这现在也有这样的问题,模拟量模块是7kf02,量程卡是对的,我也换过其他其他正常信号到这个不正常的通道上,问题还存在,我怀疑是干扰,现在还没隔离器,隔离器寄过来了我试下,你检查不是量程卡的问题的话,可以把信号负和24V负短接试下,还不行就加个隔离器吧