200不适合通过通信直接操作很多的变频器。全部轮询周期要适合工艺要求。如果是监控也不要超过500ms(我的感觉,至少和触摸屏刷新速率一致。)
因此,具体带多少台,要根据距离远近。距离远,选择速率要低,台数就少一些。 距离近,可用115200,台数可多一些。
具体可通过实验看到结果。例如:网络上只装壹台变频器,200编程选择N台。你可以通过屏(或监控)看到刷新时间。两次接收报文之间等待时间的1/3,大约就是N台时的轮询时间。