回复:23V供电,仪表竟然不工作,请大家分析一下原因

梦想中的山城

  • 帖子

    19
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-14 14:28:43

21楼

因为LR200的启动电流较大,该供电回路提供的总的输出功率在仪表正常使用的范围内,但是小于启动时的所需功率。
处理办法1:先停下其他该供电电源供电的设备,然后给LR200上电,LR200仪表正常工作后,再给其他设备上电;
处理办法2:换具有更大输出功率的电源。
如果是卡件供电就要考虑加隔离器了。