发布于 2011-04-14 19:48:54
8楼
你在方案2中,将6组PLC连在一起,是怎么样连的?想这样的项目中,我建议走PRoFIbus通信或以太网通信。Profibus通信中就是需要EM277(千元左右)和做主站的Profibus模块,尤其是这个主站模块还得有网口,这个成本比较高啊!
方案2中,直接用以太网,硬件上要12个CP243-1(两千多点)以太网模块和一台以太网交换机。这个你就要比较价格了,还有就是中控室与12台PLC的距离,因为如将以太网交换机做星型拓扑连接的话,一套200到工控机的距离一般不大于100m。这一点要考虑。
3,关于上位机,最好是用组态软件,西门子的wincc或国产的组态王等。这样开发比较快,如果自己用VC或VB等可视化语言开发的话那就提高了技术门槛。