quote:以下是引用fxgxc2010在2011-04-14 13:23:49的发言:
是不是说,当采用V/F开环控制时,参数P108,P109随便设置什么参数都无所谓啊??????????
^_^,我支持你,和你站在一起喽。
他们都没实际的去做过,仅仅是靠自己想的。所以才会乱说。嘻嘻嘻。
我曾经就遇到过这样的事,电机制造商给我发了一台电机,我要的是2极的,结果他发来一个机座号一样的4极电机,我按照2极电机辨识,运行50Hz,结果转速差了一半。当时很郁闷,咋整的?看看铭牌,没错呀,电机参数输的没错。这是怎么回事呢?恰好,一个电机专业的哥们来围观,一看此现象,笑了,这个电机是4极的,不是2极的!他非常肯定地说。我一想,对呀。50赫兹正好是4极电机的同步转速嘛。
立刻拨通电机制造商的电话询问,是不是把电机的铭牌打错了?对方告诉我,太有可能了。靠,我当场晕倒。
V/F控制,变频器的识别是简单的,不像VC或者SLVC那样复杂,否则在做磁化曲线识别的时候估计做不过去就会报错。特别是VC,肯定会检测出错误的参数设置。因为有转速反馈,所以立马可知道参数不符。